Bonjour,rateau78 a écrit:Bonsoir Ford PrefectIl ne s'agit pas ici de raisonnement (dont tu semble sous entendre qu'il est excessif) mais de respect de la norme NF C 15-100...
Peut-être mais dans le cas particulier d'un ampli d'antenne (consommation max 5W), çà ne pose aucun problème de sécurité.
Les seuls problèmes potentiels sont les parasistes (je n'y crois pas trop) et un risque de coupure de l'alim d'antenne si le disjoncteur de la VMC (calibré à 2A) saute.
Il faut aussi comprendre l'esprit de cette partie de la norme, c'est à dire la raison qui fait que la VMC ne doit pas être branchée sur un circuit quelconque (protégé par un disjoncteur ou un fusible de 10 ou 16A) mais par un de 2A: la sécurité incendie en cas de blocage du moteur.
C'est pour çà qu'il ne faut absolument pas brancher la VMC sur un autre circuit mais çà ne pose aucun problème de sécurité de brancher en parallèle sur le circuit VMC un appareil dont la consommation ajoutée à celle de la VMC reste très inférieure à 2A: çà n'empêchera pas le disjoncteur de sauter si la VMC a un problème, je dirais même que c'est une sécurité supplémentaire si pour une raison ou une autre le transfo de l'alim d'antenne se mettait en court-circuit car le disjoncteur de 2A a plus de chances de sauter qu'un 10A ou 16A.